Zu Hilfe: Berechnung der Absicherung - Strom
- Drifter
- Luthier
- Beiträge: 2502
- Registriert: 09.08.2013, 09:28
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 574 Mal
Zu Hilfe: Berechnung der Absicherung - Strom
Ich habe mir eine Billigst-Kreissäge gekauft (warum die sag ich später).
Nun, mit Strom bin ich eigentlich ganz firm, nicht aber mit der Berechnung, wie sich die Wattanzahl auf die Absicherung verhält. Folgende technische Daten:
Wie viele Ampere muss die Sicherung haben?
(Und wenn die Formel noch dabei ist, wäre ich noch dankbarer!)
Danke und lG
Norbert
Nun, mit Strom bin ich eigentlich ganz firm, nicht aber mit der Berechnung, wie sich die Wattanzahl auf die Absicherung verhält. Folgende technische Daten:
Wie viele Ampere muss die Sicherung haben?
(Und wenn die Formel noch dabei ist, wäre ich noch dankbarer!)
Danke und lG
Norbert
- Groover13
- Planer
- Beiträge: 76
- Registriert: 02.08.2017, 10:25
- Wohnort: 42555 Velbert
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Zu Hilfe: Berechnung der Absicherung - Strom
Hallo Norbert,
nehme an, dass die 220 V - Steckdose mit 16 A abgesichert ist.
Das würde reichen.
P = U x I x cos phi
I = 2000 W. / 240 V x 0,7 = 11,9 A
Diese Motoren haben aber einen kurzzeitig 5 - 6 -fachen Anlaufstrom.
Eine flinke Sicherung könnte da auslösen.
Dann braucht man ein träges Exemplar.
Schönen Sonntag
Werner
nehme an, dass die 220 V - Steckdose mit 16 A abgesichert ist.
Das würde reichen.
P = U x I x cos phi
I = 2000 W. / 240 V x 0,7 = 11,9 A
Diese Motoren haben aber einen kurzzeitig 5 - 6 -fachen Anlaufstrom.
Eine flinke Sicherung könnte da auslösen.
Dann braucht man ein träges Exemplar.
Schönen Sonntag
Werner
- capricky
- Moderator
- Beiträge: 11556
- Registriert: 23.04.2010, 13:43
- Wohnort: In Karl seinem Adlernest
- Hat sich bedankt: 771 Mal
- Danksagung erhalten: 1286 Mal
Re: Zu Hilfe: Berechnung der Absicherung - Strom
1800Watt geteilt durch 230Volt = 7,826...Ampere, also Minimum 10A Sicherung, besser 16A
Der Motor hat die Beriebsart S6 25%.
Übersetzt ins Verständliche heißt das: der Motor kann 60 Minuten durchlaufen, soll davon aber insgesamt nur 15 Minuten mit Last beansprucht werden, also hintereinanderweg 15 Minuten oder verteilt über 60 Minuten
capricky
edit: Werner kann schneller rechnen!
Der Motor hat die Beriebsart S6 25%.
Übersetzt ins Verständliche heißt das: der Motor kann 60 Minuten durchlaufen, soll davon aber insgesamt nur 15 Minuten mit Last beansprucht werden, also hintereinanderweg 15 Minuten oder verteilt über 60 Minuten
capricky
edit: Werner kann schneller rechnen!
- Drifter
- Luthier
- Beiträge: 2502
- Registriert: 09.08.2013, 09:28
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 574 Mal
Re: Zu Hilfe: Berechnung der Absicherung - Strom
Also ist es nicht verwunderlich, dass mir die 12 A Sicherung fliegt!
Dann schau ich mal, ob das eh 2,5 er Kabel sind und hol mir morgen einen neuen Automaten!
Vielen Dank für Eure Antworten!
lG
Norbert
Dann schau ich mal, ob das eh 2,5 er Kabel sind und hol mir morgen einen neuen Automaten!
Vielen Dank für Eure Antworten!
lG
Norbert
- Drifter
- Luthier
- Beiträge: 2502
- Registriert: 09.08.2013, 09:28
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 574 Mal
Re: Zu Hilfe: Berechnung der Absicherung - Strom
Edith meint noch, dass ich ja auf den Stromkreis noch zwei Scheinwerfer hängen habe (ich glaub je 100 W) und eine kleine Neonlampe. Die macht dann das Kraut richtig fett!
lG
Norbert
lG
Norbert
- elektrojohn
- Zargenbieger
- Beiträge: 1063
- Registriert: 24.04.2010, 18:44
- Wohnort: Seeheim-Jugenheim
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danksagung erhalten: 60 Mal
Re: Zu Hilfe: Berechnung der Absicherung - Strom
Ein C16 statt einem B16er-Automat könnte auch helfen. Die C-Charakteristik erlaubt höhere Einschaltströme bei gleichem Nennstrom.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor elektrojohn für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Drifter • capricky
Mein aktuelles Projekt: keins! :( und fertige: 12-StringSemi-Akustik,
Steelstring, Dreadnought, 2 Ukulelen
Steelstring, Dreadnought, 2 Ukulelen
- Drifter
- Luthier
- Beiträge: 2502
- Registriert: 09.08.2013, 09:28
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 574 Mal
Re: Zu Hilfe: Berechnung der Absicherung - Strom
So, läuft.
Ganz in der Nähe des Aufstellungsplatzes, gleich neben dem Sicherungskasten ist eine 16 Ampere abgesicherte Steckdose. Mit der ging es.
Da der vorgesehene Anschluß nur 1,5 Quadrat Kabeln hat, werde ich den nicht auf 16 Ampere umbauen. Der Grund: den schreib ich bei den neuen Errungenschaften.
Nochmals herzlichen Dank an alle.
lG
Norbert
Ganz in der Nähe des Aufstellungsplatzes, gleich neben dem Sicherungskasten ist eine 16 Ampere abgesicherte Steckdose. Mit der ging es.
Da der vorgesehene Anschluß nur 1,5 Quadrat Kabeln hat, werde ich den nicht auf 16 Ampere umbauen. Der Grund: den schreib ich bei den neuen Errungenschaften.
Nochmals herzlichen Dank an alle.
lG
Norbert
- Bermann
- Ober-Fräser
- Beiträge: 902
- Registriert: 23.04.2010, 19:48
- Wohnort: --
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 130 Mal
Re: Zu Hilfe: Berechnung der Absicherung - Strom
Hmm
C16er Automaten sollten aber nur für den Direktanschluss von Maschinen benutzt werden, für Steckdosen eher nicht, da sonst die Brandgefahr bei einem Kurzschluss stark erhöht ist. Grund ist das spätere Auslösen der Leitungsicherung.
Für 16A reicht auch 3x1,5 qmm.
Bedenke aber dass Du Deinen Bestandsschutz für die gesamte Elekto-Installation durch den Austausch der Sicherung verlierst. Wenn Du selber bastelst kannst Du Deinen Versicherungs-Schutz verlieren. Auch Jahre später ...
Gruß Hermann
C16er Automaten sollten aber nur für den Direktanschluss von Maschinen benutzt werden, für Steckdosen eher nicht, da sonst die Brandgefahr bei einem Kurzschluss stark erhöht ist. Grund ist das spätere Auslösen der Leitungsicherung.
Für 16A reicht auch 3x1,5 qmm.
Bedenke aber dass Du Deinen Bestandsschutz für die gesamte Elekto-Installation durch den Austausch der Sicherung verlierst. Wenn Du selber bastelst kannst Du Deinen Versicherungs-Schutz verlieren. Auch Jahre später ...
Gruß Hermann
- Drifter
- Luthier
- Beiträge: 2502
- Registriert: 09.08.2013, 09:28
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 574 Mal
Re: Zu Hilfe: Berechnung der Absicherung - Strom
Die Verdrahtung vom Kelller hab zum Großteil eh ich verbrochen, wurde aber bei der Kollaudierung vom geprüften Elektroinstallateur abgenommen. Just dort, wo ich nicht gearbeitet habe, hat der aber was übersehen, dass ziemlich ins Auge gehen hätte können. Deswegen hab ich alles nochmal überprüft und Gott sei Dank keine weiteren Probleme mehr gefunden. Der Techniker hat halt mit dem Messgerät gearbeitet, ich mit meinen Augen.Bermann hat geschrieben: ↑17.06.2019, 12:54Hmm
C16er Automaten sollten aber nur für den Direktanschluss von Maschinen benutzt werden, für Steckdosen eher nicht, da sonst die Brandgefahr bei einem Kurzschluss stark erhöht ist. Grund ist das spätere Auslösen der Leitungsicherung.
Für 16A reicht auch 3x1,5 qmm.
Bedenke aber das Du Deinen Bestandsschutz für die gesammte Elekto-Installation durch den Austausch der Sicherung verlierst. Wenn Du selber bastels kannst Du Deinen Versicherungs-Schutz verlieren. Auch Jahre später ...
Gruß Hermann
Der Sicherungsautomat, den ich zu Test verwendet habe, ist ein B16, das heißt das reicht.
Danke für die Info bzgl. des Querschnittes. Das hilft mir vielleicht. Wobei ich glaube, dass ich dorthin auch 2,5 Quadrat einziehen kann.
Herzlichen Dank, Hermann
lG
Norbert
- vrooom
- Zargenbieger
- Beiträge: 1169
- Registriert: 26.04.2010, 13:52
- Wohnort: Hamburg
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Zu Hilfe: Berechnung der Absicherung - Strom
S6 25%, C16, B16, Kollaudierung... Und ich kauf' den Kram immer ohne jede Ahnung und freu' mich, wenn die Steckdose zwei Löcher hat!
Für mich war damals schon Clonewoods Anmerkung wertvoll, dass man sich beim Arbeiten mit der Kreissäge am besten nicht direkt in Linie mit dem rotierenden Sägeblatt stellt, weil Sägezahnteile absplittern können, die einem dann um die Ohren und schlimmstenfalls ins Auge fliegen können. - So, jetzt hab' ich (hoffentlich) auch mal etwas Sinnvolles weitergegeben
Für mich war damals schon Clonewoods Anmerkung wertvoll, dass man sich beim Arbeiten mit der Kreissäge am besten nicht direkt in Linie mit dem rotierenden Sägeblatt stellt, weil Sägezahnteile absplittern können, die einem dann um die Ohren und schlimmstenfalls ins Auge fliegen können. - So, jetzt hab' ich (hoffentlich) auch mal etwas Sinnvolles weitergegeben